            • 電氣配線配管的垂直距離如何計算?下圖這題如何計算

              微信圖片_20190628174633.jpg

            我來答  邀請別人來回答
             提醒提問者 
            收藏  舉報

            我的答案

            提交 取消

            asfsdfsadfdsf

            補充或更正我的問題

            提交 取消

            asfsdfsadfdsf

            完善我的答案

            提交 取消

            asfsdfsadfdsf

            全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}} 7YES!有故事

            • 按出線順序,忽略板厚

              管=配電箱高度+0.3*2+0.3

              線=(管+配電箱半周長)*3

              2019-06-28 17:51:18 

            • CC為沿頂板敷設,故:

              配管=層高-配電箱高度+層高-0.3

              配線=(配管+配電箱半周長)*3

              2019-06-28 18:49:52 

            • 無非就是沿頂、沿底敷設,再加上單立管多立管的問題而已;根據本地情況計算即可。

              2019-06-29 07:49:31 